以下是引用江诚在2022-10-07 06:48:47的发言 >楼主

一个朋友的项目,40多个MODBUS-RTU从站进行 485通讯。

请问大家一个 ET200SP的接口模块能否带两个 CM PtP 模块(6ES7 137-6AA00-0BA0)?

两个CM PtP模块,是要调用 两次 Modbus_Comm_Load,还是调用一次Modbus_Comm_Load,然后通过轮询切换 port?

如果调用两次  Modbus_Comm_Load, 那么 Modbus_Master也得调用两次吧。这两个Modbus_Maste是 可以各自独立轮询呢还是 需要合并到一起轮询?

谢谢!






分开单独做,每个端口都各自执行自己的初始化和读/写的操作。