以下是引用反转地球在2022-10-06 12:37:44的发言 >2楼

写MODBUS参数时,为什么只写了4个位的参数,因为只改变4个位的参数设备转不起来。当我写成047F或者0C7F时,电机就能够启动。这是为什么?

因为控制字的BIT10必须为1,装置才会认为是有效的控制字。

你如果提前把BIT10设置为1,就可以通过控制某个单独的位来控制变频器了