感谢各位大佬帮忙!电池和备份都没有问题,现已修复。原因是未彻底清空数据,造成回装失败!我们把NC板子拆出来,上面形如CPU和内存条的两块插接小电路板插拔了一次就清干净了!或许是断开即擦除,再回装数据就一次成功!

精华帖版主置评:发帖有始有终,即提出了问题,后续又有解决的方法。