2楼
关于静态辨识P1910参数,等于1是必须的。在快速调试中,静态计算(P340 = 1)电机建模后,要进行一次通电的测试,以修正静态计算中与实际的误差。所以,P1910 = 1要做。才能保证实际电机与等效模型的真实性。
P1910 = 2呢?不保存静态辨识后修改的参数?这个问题我想很具普遍性。我是这样理解的,当P1910 = 1完成以后,有些涉及电机模型的参数需要人为的修改,那么改完以后再做自动辨识,就不能P1910 = 1了,因为如果还是等于1,你人为修改的参数就又被自动辨识后,改回原来的值了。而用P1910 = 2,再做一遍自动辨识,你人为修改的参数就不会变了。不知到这么讲,楼主能不能理解?
P1910 = 3磁化曲线的静态辨识, 如果是V/F控制,不是矢量控制的话,做不做对电机的运行影响不大。静态的辨识,我认为最主要的是要把电机的额定数据输入正确。因为静态辨识,电机轴只是微转,不转起来,所以检测的数据主要是以电机的额定参数为准。
假如是矢量控制,那么除了P1910要做以外,P1960 = 1必须做,如果是有弱磁升速的恒功率调节范围,P1960 = 3必须做。等于1是速度调节器的辨识与优化,等于3是磁化曲线的绘制。
个见,仅供参考。