V20的手册中,通讯方面的ModBus介绍,确实编写的不太好。

对于熟悉西门子报文的人来说,很容易。没接触过的控制字、状态字的新手,一头雾水。

你就看这个吧。操作 40100各个位:


40101给转速就行了。40101按hex4000=16384=100%给出。这是我们常规的用法。

40003采用100倍的百分比给出。2500就是25.00%


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:哇,这个回复帅呆了。其实不管上位如何,装置(传动)就是那些参数的位,置正确就OK了。