以下是引用yming在2022-10-08 10:10:29的发言 >3楼

P1910=2,(不保存)

我主要用在当怀疑电机有问题时,检查电机UVW的三相参数(定子、转子的电阻、电感等),这些参数只有在辨识时才有。计算保存后的再上电,就没有了。它已经转换合成为控制用的两相参数。

通过辨识,可以发现三相不平衡的电机原因。

在G系列中,这些都隐藏到4级参数中了。


以下是引用kdrjl在2022-10-07 19:53:49的发言 >2楼:关于静态辨识P1910...

引用2楼详细内容:

关于静态辨识P1910参数,等于1是必须的。在快速调试中,静态计算(P340 = 1)电机建模后,要进行一次通电的测试,以修正静态计算中与实际的误差。所以,P1910 = 1要做。才能保证实际电机与等效模型的真实性。


P1910 = 2呢?不保存静态辨识后修改的参数?这个问题我想很具普遍性。我是这样理解的,当P1910 = 1完成以后,有些涉及电机模型的参数需要人为的修改,那么改完以后再做自动辨识,就不能P1910 = 1了,因为如果还是等于1,你人为修改的参数就又被自动辨识后,改回原来的值了。而用P1910 = 2,再做一遍自动辨识,你人为修改的参数就不会变了。不知到这么讲,楼主能不能理解?


P1910 = 3磁化曲线的静态辨识, 如果是V/F控制,不是矢量控制的话,做不做对电机的运行影响不大。静态的辨识,我认为最主要的是要把电机的额定数据输入正确。因为静态辨识,电机轴只是微转,不转起来,所以检测的数据主要是以电机的额定参数为准。


假如是矢量控制,那么除了P1910要做以外,P1960 = 1必须做,如果是有弱磁升速的恒功率调节范围,P1960 = 3必须做。等于1是速度调节器的辨识与优化,等于3是磁化曲线的绘制。


个见,仅供参考。

我是在遇到驱动能力小,超大惯性比的场合,才会使用等于2。因为,等于1做的辨识以后,接下来的优化做不过去,于是改变加大惯性比,再做等于1,改的参数又返回了。于是看故障说明里说,可以通过改变惯性比参数,然后再做静态辨识等于2,就行了。照此办理以后,发现修改的惯性比没有改变回去,再接着做下一步调试,就通过了。才明白等于2的妙用。


有时候遇上事,就能学到好些冷僻的功能设置。