3楼
我最近正在做这个,没有头绪,不知道怎么写,看到你的帖子也是深有感触,不过我的比你这个要求简单,有5台泵,要求自定义启机和停机顺序,比如:在启机顺序IO域中分别写入2,3,1,5,4,发出启机命令,就先启2#机再启3#机1#5#4#机,其中某台故障就跳过。
停机也是一样,比如在停机中写入5,3,4,2,1,就先停5#机,再停3#4#2#1#机。
启停机每台之间可以设置延迟间隔时间。
请问楼主,你的是怎么写的,能不能给指个方向。