上位机,主站和多台从站:从站有现场/远程档,如何实现真正取消上位机画面的命令?(

已锁定

saint

  • 帖子

    135
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2005-01-15

普通 普通 如何晋级?

上位机,主站和多台从站:从站有现场/远程档,如何实现真正取消上位机画面的命令?(

681

3

2005-10-28 09:19:38

我有现场/远程开关(互斥)我主要的问题是:
现场人员离开后,开关打到远程档,之后上位机通过画面组件给其命令(此命令先下传到主站,再通过profibus-dp下传到从站即现场设备,在现场设备端它是非按扭型命令即V0.0闭合,执行;V0.0断开,不执行)让它处于某种状态,此时上位机的画面那个组件一直处于选中状态,刚巧,现场需要紧急操作,人员将开关拨回现场档,由于所有远程命令都是在远程档位闭合的前提下执行,所以此时,所有远程命令失效。当你执行完现场操作要离开时,你仍需将开关拨回远程位,此时会出现这种情况,就是由于上位画面的组件一直处于选择状态,命令仍存在,当开关打回远程档时,现场设备又立即动作了,这个该如何解决?我想实现让开关只要一打到现场档,不论是远程命令正在执行,还是没有执行,上位机画面的命令要全部取消,重新归位,即回到不操作的状态,请大家帮帮忙该如何实现或者有没有更好的思路?
上位机,主站和多台从站:从站有现场/远程档,如何实现真正取消上位机画面的命令?( 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32912条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。