以下是引用WWCWWC在2022-10-09 11:48:27的发言 >6楼

首先一点必须明确,模拟量输入最大只能是27648,最小是-27648,超过此范围报警是必须的,库指令就是这么定义的。

至于是几伏?没有到达标定是你测量工具的偏差问题,你更换电压表再试试。

或者,可以这样处理,库指令的模拟量输入指令中,把AIW地址修改为VW变量,然后在变量表中赋值27648,再监控指令输出是否是最大工程量,同样,模拟量输出也可以用此方式测量偏差。

一点量的偏差,可以通过程序的纠偏来满足你的需要。



有这样测试变频器不满频率,万用表测量9.3V,仪表用的是胜利VC890D应该还行,