发布于 2022-10-09 14:46:50
3楼
8AI不是PCS 7发布的信号模块。因此不支持在该配置环境下组态,目录右上角,把配置环境切换为标准,就可以正常组态了,但是组态的模块,PCS 7无法进行通过Pcs7AnIn通道块进行自动连线诊断,需要手动设置接口的Mode值。建议以后使用PA SMART,SP HA系列模块,或者PCS 7发布的4通道AI的SP模块