回复:S120 用starter 上传备份数据包含DCC不?如果不含备份参数下载会不会造成停机

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-10-09 14:47:23

1楼

首先,你现在的PC机里,有没有一个原STARTER的文件备份?它应该和你现在的装置里的文件是一致的。有吗?


第二,如果有,就可以进行下一步了。如果没有,那你现在需要的是对装置里的设置进行一个备份的工作。当然,假如装置里的参数没有上锁的情况下,可以备份。假如参数上锁,你就没办法备份了。需要去找原设计者索要解锁的钥匙。


第三,当然,假如你对STARTER比较熟悉,可以自己建立一个原参数的备份文件。新建一个文件,把装置用这个文件在线,上传全部参数(计算机为上,装置为下)。离线,新建一个DCC文件,然后在线,把装置里的DCC导出到计算机,再离线,把导出的DCC文件导入你新建的DCC。即可完成自己的备份,检查一下看看有没错误。DCC是可以编译检查错误的。同时,检查一下DCC的时间片是不是设置,与装置里的时间片一致。


上述这些都可以做,且都做完了,你即可在新建的,有DCC的备份文件里,离线修改你要改的参数,再下载到装置里,并保存。即可完成你的目标工作。


注意,第一,装置里源文件如果有锁,就什么也做不了;第二,新建DCC和编辑DCC必须离线进行,在线下载。这是DCC的规矩。不得违抗。第三,装置里原参数文件的DCC,如果没锁,是可以自由导入导出的。


最后忠告:对于外来的设备,还是谨慎行事为好。没有金刚钻,不揽瓷器活。