回复:模拟量输入输出故障

已锁定

TANK1

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2021-07-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-10-09 18:35:48

13楼

展开查看
以下是引用wzbarley在2022-10-09 13:30:01的发言 >12楼

输出口先不要接其他设备;如果有条件可以换一个AM03模块试试。

非常感谢!卸掉负载就正常了!