以下是引用kdrjl在2022-10-10 09:02:42的发言 >4楼

毋庸置疑。当然可以。但是前提条件:你必须要知道现在的变频器系统,里面的所有用户参数你都是熟悉的,这样就可以按照装置里的参数设置,去编辑一个相同的控制字操作。用这个控制面板远程操作,和你的本地操作就是一模一样的了。


假如你不熟悉装置里的参数设置,远程这个控制面板照样可以操作电机运行,只是不要保存,否则,新的参数设置就变成现在的了,与你原来的参数设置不一样了。转成本地操作以后,会有问题。造成风险。


对于一个实际的系统,需要专业人员去做这个。


对于非专业人员,可以用一个电机加SINAMICS的变频器搭成一个传动系统。然后上位机装STARTER,最好是采用PN通讯的CU。进行STARTER平台的学习使用。做做实验,练练手。比如,完成一个工艺功能的参数设置以后,用这个自编的操作面板,把电机转一下看看,有什么问题。就像学生进行专业课的上机实验。很不错的练手平台。而专业人员也可以利用这个平台,把自己的新控制工艺上机试试,看看是否满足需求。再移植到真正的系统里去。等等


STARTER帅呆了。

以下是引用yh2000在2022-10-10 08:25:19的发言 >3楼:在STARTER界...

引用3楼详细内容:

在STARTER界面下,自己编辑一个操作面板。其目的是既可以操作电机的控制运行,同时监控自己关注的r参数。

--

请问,目前我们车间CU240E-2PN都是远程控制,如果建一个操作面板,能控制现场电机运行和停止?