提升机中CU250S采用矢量控制(P1300=20)抱闸溜车问题

已锁定

巴德

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    51
  • 精华

    5
  • 被关注

    5

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-12-04

普通 普通 如何晋级?

提升机中CU250S采用矢量控制(P1300=20)抱闸溜车问题

7176

41

2022-10-11 14:28:23

star star star star star

最近在调试G120+CU250S抱闸溜车问题,产看CU250S操作说明,发现


这里面是不是写错了,P1216是开抱闸时间。

p1216 过大,负 载会短时下降。减小 p1216 时,负载的下降程度也慢慢减小。这句话怎么理解?


另外,发出 OFF2 指令后,不管电机转速如何,会直接给出闭合抱闸指令。OFF2不是自由停车吗?

我在抱闸功能图里面,也没看到OFF2