请注意,SMB1的8个位在同一个扫描周期内可能会被PLC置位或复位多次。例如,溢出位SM1.1的值,取决于在他之前的最近的一个运算块的计算结果是否有溢出,如果有,则置位,否则复位;当下一个运算块再次被调用时,SM1.1先复位,再判断当前运算块结果是否溢出,如果有溢出,则置位,否则复位,如此循环。也就是说,SMB1的8个位遵循 “谁惹的祸谁负责”,直到下一个接盘侠


注意,上面提到的运算块指的是能让一个字节、字、双字的数值改变,且能溢出的块,比如ADD、DIV、INC等块。