恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-10-11 17:43:32
8楼
我以前遇到过这种AO的问题,当时用的普通隔离器,负载端开路测试完全没有问题,接入气动调节阀后,只能开到一半多,查了好久,最后发现是隔离器驱动不了,给定20mA输出,接入气动调节阀最大12多mA,开一半多。普通隔离器最大输出负载500欧姆,输出隔离器全更换成专用的输出隔离器,最大输出负载750欧姆的,问题成功解决。
可以查 332-5HF00-0AB0手册,模块负载阻抗电流输出时500欧姆,直接也驱动不起来,但比普通隔离器稍好点,能开到60%左右。
我以前做项目根本没有注意这一点,遇到一次就长经验了。
解决办法:AO模块加专用输出隔离器。选最大输出负载750欧姆的。