8楼

如果按照楼主所说,只是“两条皮带机都是用S7-200SMART,做皮带机连锁”没有数据交换(有没有不知道,楼主没说,只是根据技术人员要求放硬线来判断),两机连锁,3-4芯电缆总够了吧。我是支持他们技术人员的主张。不看好采用通讯。

800m不算太长。支持他们技术人员的主张的原因,一是经济性,4芯电缆比光纤便宜得多,还不需要两个光端机;二是安全可靠性,硬接线最安全最可靠。 经济可靠实用为上,没必要追求表面的“高大上”。