励磁时间是可以减少的。甚至可以强励,以极限速度建立磁场:在装置使能后电机以额定电流的大小去全力建立励磁(所有的输出都是无功)。

S120中开放了这个功能。

而且,如果用装置默认的抱闸逻辑去控制提升机,强励几乎是必须的功能,否则,发出提升/下降命令后,得3、4秒(如果电机功率>100KW以上)以后提升机才动作,会让人发狂的。

G250S没用过,不知这个功能是否开放。

这样做的好外是可以快速励磁。

坏处是:如果频繁这样做,电机会发热。