以下是引用ZD_JY在2022-10-12 10:40:25的发言 >33楼:正常终端电阻是打在OFF的位置,你这个是怎么焊接的?有木有图?谢谢
以下是引用WWCWWC在2022-07-21 10:01:07的发言 >14楼:终端电阻开关这个是d...

引用14楼详细内容:

终端电阻开关这个是dp通讯中,比较常见的问题之一。

我多年前遇到过一套profibus dp系统,使用年份近10年,根据工厂描述近期频繁出现从站的闪断,这些从站还没有确定一定是那个从站。于是,我想到了这个终端电阻开关的触点可能存在的接触性问题,索性把这个系统大概有近30台设备上的所有dp插头中的终端电阻开关,均用短导线焊死,并拆除开关手柄。dp插头尤其是所有环境差,所有时间长的场所可能接触性问题会更加突出。

它就是打开DP插头,焊锡短路那个小开关的两个点。把拨动柄拆了。固定为中间(OFF)用插头。

其实,要注意:485总线是需要5V驱动的。按照总线要求,驱动应该在主站的一端(是头部!)有人将主站做在中间是不合适的!

485总线上,正常状态是所有站点都是“听者”,只有主站有“讲者”权,它也是发送完成,立即转为“听者”。

PB则在总线上周期发送“生命符号”

尾端实际上要根据情况。终端电阻是防止信号反射的。必要时,尾端也要使用上拉下拉的电源。