回复:提升机中CU250S采用矢量控制(P1300=20)抱闸溜车问题

已锁定

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-10-12 15:14:40

14楼

很多专家 提到提升机,都是首推带编码器的VC控制的,但是做具体设备,成本方面的确也需要考虑的,我们做的提升托盘物料等类型的提升机,的确很少用带编码器的电机的,毕竟一个三相异步电机再加上个电机出厂带的编码器的话,成本上是要增加大几千的。对cu的选型也就需要从c240提到cu250,。

从我们以往的经验,电机功率选型不存在很大问题的话,习惯是把参数P1475关联到P1351,然后根据电机上升时的选择方向降1351设定一个合适的百分比,一般是可以解决的,如果遇到是使用配重的,而且空载和重载导致电机扭矩方向变化的,直接把1475使用BICO关联到报文,根据负载情况直接设定不同的数值。


有时候这些办法不够完美的时候,可能就得考虑优化P1755 1226这几个参数了。