嗯。
以前我在一些需要联动又需要频繁启动的现场确实这是么干的。
后来,就不这么干了,是合闸后就给使能,然后控制速度、斜坡函数及速度环使能。
这样做的好处是快,缺点是浪费能源。而且要保证冷却风机跟励磁同步运行,会影响风机的寿命。
励磁是无功,没啥浪费能源的。
正如您所说,别频繁启停(断开使能、OFF2又启动)就行。
此外P295风机延迟停,我都设置 120-180秒(2-3分钟)。确保IGBT、电容散热。