回复:提升机中CU250S采用矢量控制(P1300=20)抱闸溜车问题

已锁定

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-10-13 11:56:42

27楼

快速励磁的功能,我们是有尝试过,当时主要目的是缩短电机使能后到起步的时间,当然其中包含的一个效果也就是电机抱闸也能够更快的打开,使用这个功能后,使能瞬间电流的增幅的确也是比较大。


直接手动调整P1573也有一定的效果,当然这个 具体的数值就得根据设备的实际情况来设定了。


除了电流的增大及电机发热,快速励磁在后期的使用过程中也发现会导致干扰增大,遇到开启这个功能导致ssi编码器报警增多的情况,关闭后,则没有了,可能也和功率单元无滤波器有关。

这个功能,个人感觉算是相对深入一点的了,需要调试人员视情况而定。


附带一个西家公众号的链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/vbOLvJ8-BQ6tQDCgkWRE3w

天道酬勤

精华帖版主置评:很不错的实践分享。值得参考。 快速励磁导致编码器报警的EMC问题,是来自磁场干扰。检查电机电缆的磁屏蔽问题即可。 -yming