以下是引用Haohaobb在2022-10-13 18:00:13的发言 >30楼

说到制动电阻,我忽然想起来个问题也顺便讨论一下,最近有个电工问我,制动电阻与驱动器之间的连接电缆 线径该怎么选。

驱动器手册会有相关的参数知道。

但是从理论上来回复的话。

直接使用欧姆定律,直流母线的最大电压/制动电阻阻值,根据如此得到的数值选择线径,是否有实际的参考价值呢?

比如 trace提升机的电流,下降过程中,母线电压最高DC800V,制动电阻是15Ω的话。。。。

以下是引用接线电工在2022-10-13 13:54:22的发言 >29楼:这种会用到制动电阻...

引用29楼详细内容:

这种会用到制动电阻吗

可以那么计算最大线径的。

稍小一点儿也可以。线径是用工作制平均电流。视制动频繁程度定。

散热充分就用比较细的也没问题。

你想想保险丝才多粗?


制动器是斩波器,超过阈值就是100%导通,随着直流母线电压下降,占空比减小。保持直流母线电压阈值以下。