3楼

0 - 20mA对应于数值范围0 - 27648;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为5530 - 27648。参考
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/software/library/scale_library/analog_scaling.htm
2、另外,计算时如果为便于计算取0~27645,或0~27600是不是就不准了? 
是,不能这样,范围最好不要改变。
如果测量的值有差,只要测量值符合线性关系,则可以用系数去调整一下。
3、更多内容参考
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/SmartSMS/028.html