回复:S120驱动旋转整定

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23632
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-10-14 09:35:02

6楼

展开查看
以下是引用gongs在2022-10-13 12:51:21的发言 >2楼

       还有个问题,CU310通过DO16点接的制动抱闸,开闸时间1秒,关闸时间6秒,正常工作时没有问题,但在调试时发生了一次在设备运行时报故障,脉冲使能被禁止,但抱闸却没有立即关闭,大概十几秒后才关闭抱闸,造成设备溜车。

       我看帮助文档,变频器使能停止后,抱闸不是应该及时关闭吗?

       多谢大家的帮助。

抱闸要在STARTER中调试。

在Drive下面的功能中有专门的抱闸控制(Brake control)

仔细检查控制逻辑。别随便输入个参数。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?