回复:200smart做modbus从站接电脑用串口助手发指令无响应

已锁定

手机用户20221014725213

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2022-10-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-10-14 16:32:26

6楼

展开查看
以下是引用还是努力学习吧在2022-10-14 14:28:22的发言 >5楼

这种传输地址和库分配地址错误,应该一眼就要看出来。我们这有个老工程师也是这个错误,通讯不上。让我看看,瞄了一眼,传输地址明显占了库分地址,改了就好使。SMART的moubus确实没啥好看的,就一点东西

确实如大师您所说,Smart的modbus通讯确实很简单,没啥好说的。

这是一个很基础很低级的错误。由于本人刚入门,库存储区地址和程序使用地址这部分相关的知识没理解到位,导致的这个问题。