发布于 2022-10-15 10:55:35

14楼

展开查看
以下是引用cklgg在2022-10-10 18:43:20的发言 >12楼

以前的PLC有左右两根母线,必须连母线才行,就像供电箱的母线一样,不从母线取电怎么会有电?房间的门只相当于关电柜门,灯的线路并不受门控制而是受连接的电线控制,所以不合适。线圈一般来说一个程序只能有一个(是线圈不是置位复位),如果多个只输出扫描的最后一个的状态,而线圈输出的条件就是它前面所有触点的条件,一个子程序的EN都断了,母线还会有效吗?这么想肯定是不合理的。

还有我想回答下为什么不一直调用子程序,如果大家按模块化的方法去写PLC程序,一个模块是一个功能,这个功能或者流程可以就可以写成一样,然后在需要的时候就可以调用,而不是一整个PLC就写一个大的程序


以下是引用Zane在2022-10-10 14:45:16的发言 >10楼:根本就没明白PLC...

引用10楼详细内容:

根本就没明白PLC的程序扫描原理,也不知道与计算机编程之间的区别。


开关在屋子里,人在屋里才能关灯,人在屋外能关灯吗?

不要问为什么不能在屋外关灯,那是因为你没在屋外装开关呀。

以下是引用cklgg在2022-10-10 13:47:07的发言 >9楼:楼里很多同志没看清...

引用9楼详细内容:

楼里很多同志没看清我的问题,目前比较认同3楼的想法,但是仍然觉得不合理。整个块的使能都没了却仍然会有输出,en就应该是SM0.0的作用一样,断开之后线圈自动复位,其他不变。比如手动,正在点动中,突然使能断了,但是这个时候点动也断开,线圈却一直还保持?这样做就是有问题,但是西门子这么搞也是没办法,只能不那么用了

以下是引用芳季在2022-10-10 10:28:07的发言 >3楼:你骨子里已经觉得...

引用3楼详细内容:

你骨子里已经觉得是这样的话很难扭转你的啊。

线圈的三种状态。

第一。执行完。指令什么结果就什么结果。

第二。正在执行。随指令改变。

第三。未曾扫描。没有任何操作的话,plc敢把他变off或者变on吗?你认为是on吗?突然有程序修改了,就不知道修改成什么了。

房间忘关灯,人离开了。关门一刹那,灯会自己灭吗?

你所谓的需要的时候调用?颇有些召之即来挥之即去的味道,那请问什么是你需要的时候?按按钮的一刹那,还是设备运行时?

设备不在运行,难道就不在控制中吗?

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download