1,PC的RS232不能直接用RS232转RS485通信,很容易烧串口。

2,你把现有的PLC,端口0修复好,另外购买一条USB-RS232带隔离的线。然后再由RS232转RS485来连接PLC,这样就有隔离保护,价格也不贵。

3,尽量避开高低压混装在一个线槽内,应该分开走线。

4,采用屏蔽线连接PLC,PLC和PC都需要安全良好接地。

5,至于烧串口,那一定是有强电压串进去了。以上3,4两点你要重视。