恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-10-17 11:36:13
46楼
看了一下,楼主的程序没有大问题。
但是,确实也有问题。
在程序段5中,M2.0的置位时,如果CTRL命令没有完成,那整个读写就开始不了了。
然后,那个程序段4也是多此一举:3秒的的通讯错误时间监控,黄花菜都凉了。但如果时间短的话呢,又要与DONE命令配合使用,否则,就一直在第一个从站打转了。
不管如何,这个程序可能会执行。
但程序的设计者,对MODBUS-RTU及SMART200的理解,还不是太到位。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主