回复:S7-1500缓冲区老是报IO设备故障/IO设备中止连接/PROFINET非循环服务超时?

已锁定

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2096
  • 精华

    44
  • 被关注

    363

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-10-19 08:13:24

2楼

还是网络问题,看看网路中是否增加了其它设备,交换机是否时专用的PROfinet交换机,PROFINET交换机对PROFINET,RT,IRT数据帧是预留带宽的