可能出现的问题:
1、输出地址使用错误,S7 200地址数字量是以字接为单位扩展地址,比如CPU输入地址是I0.0-I1.3,在下一个带有输入的扩展模块是以I2.0开始,对于模拟量是两个一组,如果少于两个则从第三个开始,比如CPU上有一个模拟量输出AQW0,下一个模拟量输出模块从AQW4开始。
2、程序多处使用模拟量输出地址,导致只有最后一次AQW有效,在做PLC程序时最好不要直接使用输出,将多处的模拟量输出存到中间地址中,最后统一传入输出。
3、模拟量输出接线问题,查看一下接线是否有问题。
最好是写一个测试程序,针对模拟量输出,如果软件没有问题说明是模块或是接线问题。