恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-10-20 16:02:08
24楼
谢谢乐工、任工回复;
还有几个问题,请教一下;
1、对于张力辊有主从控制负荷平衡的提速,如果出现张力波动是否要调节张力控制器的PI参数?
2、试车时我想传动单转,自动化点动单转联调,有什么特别注意的问题?
3、提速如果分区域提速,如何保证前后区域速度匹配一致?活套重点注意什么?
1、如果以前运行正常,单单是提高运行最高转速,只要整体产线的升降速斜率不变(每一台按提速比例,延长设定值的升降速时间。)就与以前一样。对于这个过程,不用去改变张力控制器的PI参数。如果在提高后的最高速度下,发现出现扰动时,响应跟不上,就按那个比例提高增益。(如:转速提高了20%,增益也加大15-20%),若还不满意。然后才是减小积分时间。
2、单转就是低速转呗。每台点动都是可以设置速度的(10%?)。斜率用的就是主设定通道的斜率。
3、分区提速?什么意思?有的分区提速,有的不提速?如果是那样,P2000就不要改动!对于不提速的,给定最大100%,对于提速的可以给定如:120%(因为P1082提高了20%);对于联机运行,最大给定100%。因为整体升降速斜率不变,对运行没有影响。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主