恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-10-20 16:53:23
1楼
1、无法跳过。不管命令还是给定是否来自报文。总能通过总线读写报文的。它都要搜索。要是一大排分布式装置,就会看到BF灯逐一变绿。要是有主站,就会很快。
2、升降速使用MOP,就是将P1000改成10;升速P1035改成722.x(x是端子号);降速P1036改成722.y;P1037/1038是最高、最低速度。MOP有几种工作模式,还是用StartDrive或STARTER调试吧。
或看参数手册的功能图。