到今日,MicroMaster变频器从2002年发布到2017年宣布淘汰,伴随我们15年。到如今,已经整整20年了。但是,还有很多在正常运转使用。

为了使它继续“为人民服务”,我们来分享一些维保、维修点滴。

对于MM4系列,上市初始,是按欧洲安装环境标准,在我国现场环境,初期表现的很不适应。其后,加以改进。

分辨:功率板、主板表面喷涂了绝缘防护漆。(没有的,就是最早的。)基本适应了国内的安装环境。

早期的控制主板的版本是2.08,它不通用。后期的主板2.11是通用,自适应的。

常年运行可能出现、需要此时段检查的问题

一、不定期的报F003欠压故障。供电实际在正常范围。

很有可能是电容容量衰减,充电回路的短路接触器(继电器)触点接触不良。

MM4充电回路:



正常充电过程:




检查方法:(对于380-480V规格)

1、检查电容容量

驱动器充分放电后,使用万用表,电容挡μF,直流母线端子DCP和DCN。由于充电电阻存在,测量值小于实际值大约10-15%。

2、检查限流短路接触器接触状态

交流AC750V挡;上电后,检查驱动器直流母线端子DCP和DCN。完好触点,测量值几乎为零,当测量值为7-9伏左右加载就会出现欠压故障;十几伏几乎不能用了。


待续。。。