以下是引用宝冬在2022-10-21 03:29:19的发言 >1楼

奇偶校验位。如果不要校验就没有这一位。

下图是用手持示波器从485线路AB两根线上监听的modbus报文。

一般不用校验位。不用校验位的好处是,报文的一个字节在线路上是10个bit,正好是字节数的10倍。如果用眼睛解读波形,比11个bit的单元简单。

如果不用校验,在9600下,基本上是发送一个字符耗时1ms,那么下图这个报文在485线路上的时长就是基本8ms。




不是odd,不是even,也不是mark检验,也不是space检验。