以下是引用kdrjl在2022-10-20 19:01:08的发言 >2楼

楼主端子启动,BOP-2加减速操作,这么用不行。BOP-2只要转换到手动以后,就把权限切换过来了,也就是说,起停和加减速都在BOP-2上操作了。端子那边就不能控制了。除非再转回端子控制去。


另外,本地和远程本来就是两地,为什么要混着用?要么都本地,要么都远程,这样有问题吗?

比方说三菱,施耐德这种,速度给定通道分配到变频器面板,非常轻松就做到端子启动,面板调速。


问的不是手操模式,这几十个站是甲方要求的CU加DP,实际DP根本没用,就是PLC控制通过端子启动。输送设备一台变频器一台输送机,变频器太多了不方便用电位器或者加升降速按钮来调。

实际上我说的第一种是最合适的,极少数需要改变速度的状况甲方人员调变频器面板就行,而不是进入参数菜单改参数。我记得V20 P1000设定为MOP不是可以做到通过面板上下来调速吗?我记错了?