回复:请教G120两个小问题

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-10-21 19:00:10

4楼

展开查看
以下是引用ZXC2011在2022-10-21 14:01:43的发言 >3楼

比方说三菱,施耐德这种,速度给定通道分配到变频器面板,非常轻松就做到端子启动,面板调速。


问的不是手操模式,这几十个站是甲方要求的CU加DP,实际DP根本没用,就是PLC控制通过端子启动。输送设备一台变频器一台输送机,变频器太多了不方便用电位器或者加升降速按钮来调。

实际上我说的第一种是最合适的,极少数需要改变速度的状况甲方人员调变频器面板就行,而不是进入参数菜单改参数。我记得V20 P1000设定为MOP不是可以做到通过面板上下来调速吗?我记错了?



以下是引用kdrjl在2022-10-20 19:01:08的发言 >2楼:楼主端子启动,BO...

引用2楼详细内容:

楼主端子启动,BOP-2加减速操作,这么用不行。BOP-2只要转换到手动以后,就把权限切换过来了,也就是说,起停和加减速都在BOP-2上操作了。端子那边就不能控制了。除非再转回端子控制去。


另外,本地和远程本来就是两地,为什么要混着用?要么都本地,要么都远程,这样有问题吗?

你这种需求,可以用1楼的方案解决的。另外每个品牌都有自己的特点和风格,没必要用品牌去比较。没有意义。萝卜白菜各有所爱。就是这样的。不以人的意志为转移。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。