以下是引用--意孤行在2022-10-21 17:57:20的发言 >9楼

smart 模拟量模块很怕强电干扰的,之前一个中频炉连续坏了两个模块,之后换了隔离模块就好了

中频炉?

电力系统中有较大谐波,通过零线传入地线中。

再通过接地系统传到 485网线上,造成硬件损坏。

电气隔离,可以根本性解决这个问题。因为电气隔离后,485线可以完全同接地系统隔绝。