我看了日期,应该是近期的。稍安勿躁,2位资深的大侠请保持冷情,请都回到技术交流的层面上。

如果从是否能够轮询角度看,楼主提供的程序(1楼提供的那个)应该说没有问题,也是按一般库指令的调用及应用习惯写的通讯程序。

如果说是否可以最优化或者说变量调用习惯看,确实也可以有优化的地方。比如网络5,SM0.0在此就没有实际的意义了。VB1的调用无法设别到是那个MSG指令的报错。