有时候模拟量进入PLC后数字量跳动厉害,可以将模拟量负端与24V-接在一起可以消除干扰,对于电源负端接地应该也不像部分人说的那样可怕,首相要明白一个问题,控制系统接地和电气系统接地应该是分开的,这就造成控制系统的负端接地与电气系统的负端接地就存在电位差,比如模拟量接入变频器的模拟信号,PLC是在控制系统,变频器在电气系统,直接从变频器到PLC模拟量通道可能信号就不对,加了隔离器之后才可以正常显示模拟量信号。
所以电源负端接地是没有什么问题的,有时候电源负端不接地可能会出现控制系统不在一个参考电位,比如一个系统有几个控制组成,柜内直流电源正负之间的电位差都是24V,但是负端对地的电压却不一样,有的可能是正的,有的可能还是负的,为了做到做到同一参考电位,我们通常做法就是电源负端接地。
即使在电气和控制系统使用相同的接地线的控制系统中,对接地也有相应的要求,并不是想接在什么地方都可以,可以查找控制系统接地的资料查一下。