5楼
供电是没问题 我说的有问题是 人家模块 一共18个端子 到它这 那不是20个端子了?
确实画的有问题,咋电源L+和M旁边还多了一路输出,并且接到了输入。如果使用通道1的话,应该是1端子模拟量输出正极,5端子是模拟量输出负极,9端子是线路供电正极,11端子是线路供电负极。现在楼主的图纸里面的2B 2C在模块上是找不到对应的,连接点代号和连接点描述建议使用模块实际的,可以参考说明书。