回复:不同网段的通信问题

已锁定

Longge122

  • 帖子

    166
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2020-05-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-10-24 15:43:02

7楼

展开查看
以下是引用hhhhh~在2022-10-24 09:17:25的发言 >6楼

我让同事把笔记本插在现场PLC交换机上设置成7网段的,在服务器那边就能ping通,但是不设置网关就ping不通,所以有没有可能是这个原因呢,因为1200设置那里有个使用路由器,但是我没设那一项,那个是不是就是设网关的,奈何同事的电脑没有装博图,不能马上改,只能改完再试试了

就是网关的问题,你的物理层面网线是使用同一交换机,但是TCP/IP协议也会根据子网掩码与主机的IP 地址作 “与” 运算的结果不同判定两个网络中的主机处在不同的网络里,所以不能通信。而要实现这两个网络之间的通信,则必须通过网关。如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它自己的网关,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机。这就是网络A向网络B转发数据包的过程。

所以你需要一台路由器或者三层交换机来设置网关,实现不同网络的互连。

PLC的网关就是CPU里面的子网IP设置那个页面的路由器地址,亲测好使的,因为在大型网络里面,划分在应用层的不同IP网段,但是传输层面都是在一个物理网络的情况是比较多见的。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15096条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。