前年我遇到一台SL150,互感器坏了一个,是启动报警还是上电报警记不得了。最终怀疑互感器,准备去量一下互感器二次阻值,结果有一个互感器摸着发热,其它的不发热,测量互感器二次短路了。是ABB的互感器,感觉是定制的,买不到,西门子不卖,只现场上门更换,后来合计发北京维修比上门维修便宜,用户就把柜子发北京更换去了。
互感器短路和开路都相当于电流环开环,一般会报警,本例只是电流波动,看样还是处于虚接状态。如果长期有虚接变成开路,就不好了。
互感器虚接有时候真的不太好判断,可以做一个低电流的截流测试,这时电流应该是很稳的,如果波动可测量互感器二次波形或者电压,如果弄不清,和相邻的互感器比较一下数值,终究它们不会同时都坏。
缺脉冲和这个不一样,有的设备缺脉冲好长时间运行都没发现,只是电流波动有点大,有时看电流以为是负载不稳,但有一种情况要注意,就是缺脉冲或者波头不齐的时候,整流变和平波电抗的声音会不好听,声音不均匀,有杂音。
记得又一次调试设备从另一台运行的设备配电柜走过,我给他们说这个进给驱动缺波头或者波头不齐,没调好。后来果然是波头不齐。调试好波头很齐的设备我听着运行时整流变的声音时感觉很安心。