16楼
也就是说这里的街上买来的路由器至少需要能设置两个网关的才能用与这个跨网段的PLC通信?TPLink有推荐的型号吗?买一个回来测试一下。谢谢。
引用14楼详细内容:
要看品牌,但是现在基本上都支持用WEB来设置了,华为的三层交换机如何设置网关和VLAN在官网能下载到说明书,普联的也可以设置,都是属于街上就能买到的。但是家用的路由器和交换机不一定支持设置VLAN多个网关。
引用13楼详细内容:
比如两个不同网段的S7-1200通讯,分别是192.168.7.XX和192.168.10.XX通讯,各自的使用路由那里打钩设置192.168.7.1和192.168.10.1的网关?那么街上买的路由器上要怎么设置呢?两台PLC的网线插在这台路由器的LAN口?学习一下,谢谢。
引用7楼详细内容:
就是网关的问题,你的物理层面网线是使用同一交换机,但是TCP/IP协议也会根据子网掩码与主机的IP 地址作 “与” 运算的结果不同判定两个网络中的主机处在不同的网络里,所以不能通信。而要实现这两个网络之间的通信,则必须通过网关。如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它自己的网关,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机。这就是网络A向网络B转发数据包的过程。
所以你需要一台路由器或者三层交换机来设置网关,实现不同网络的互连。
PLC的网关就是CPU里面的子网IP设置那个页面的路由器地址,亲测好使的,因为在大型网络里面,划分在应用层的不同IP网段,但是传输层面都是在一个物理网络的情况是比较多见的。
引用6楼详细内容:
我让同事把笔记本插在现场PLC交换机上设置成7网段的,在服务器那边就能ping通,但是不设置网关就ping不通,所以有没有可能是这个原因呢,因为1200设置那里有个使用路由器,但是我没设那一项,那个是不是就是设网关的,奈何同事的电脑没有装博图,不能马上改,只能改完再试试了
买个价格合适的,官网上面说明书挺全
TPLINK搜索三层交换机