应该是急停按钮1/2两组常闭触点进F系统,1oo2的评估方式,急停触发后(常闭触点断开)切断电源或设备安全关机,3/4常开触点接入普通DI点,用于指示哪个急停按钮被拍(常开触点闭合),以及被拍下后是否拔起了,拔起了就可以复位。