回复:S7-200Smart子程序编程思路之二-分享最简单的ModbusRTU多参数读写

已锁定

不欲勿施

  • 帖子

    836
  • 精华

    16
  • 被关注

    388

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-03-27

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-10-27 22:07:02

90楼

引用:错漏难免, 缺乏的一些容错性可以由使用者自己补齐。帖子的例程不是标准化的,是完完全全的非标,子程序内部变量的使用也是信手的,使用造成的故障应根据实际情况自行调整。


所以楼主提供的程序无法在项目上使用。做技术严谨一些好吗


我看到楼主发的动图里,最后一张给完值后,给定值后立刻回到0值了是什么情况?楼主把测试的程序上传一下。


我再提一个问题:要向从站写12位数据,你的程序是向外写12位数据还是写16位数据。你的新老值比较是按位比较还是按字节比较?12位数值以外的位出现变化是否也会向从站写