回复:博图15.1查找不到任何设备

已锁定

手机用户20220403513047

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2022-04-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-10-28 17:08:09

4楼

展开查看
以下是引用手机用户20210622481528在2022-05-04 15:08:08的发言 >2楼

我这边确实使用了交换机,但是我同事的电脑也是安装的15.1他的电脑就可以直接扫描的设备,我们的博图版本是一样的


以下是引用yming在2022-05-03 11:45:35的发言 >1楼:哦,是这样的。左侧...

引用1楼详细内容:

哦,是这样的。

左侧项目树下的选择电脑设备的那个可访问设备中的扫描,和菜单上的默认扫描。实际上是底层物理链路的扫描,不是TCP/IP的访问。

你要查看的是那个LLDP/DCP协议。LLDP是底层链路层发现协议;他只会查找MAC号,不关心IP。即便网络上有多个西门子装置站点用了相同的IP(新的模块默认都一样);他也能区分查找出来。

所以,你要对那个要访问的通讯端口(卡)启用(激活)以上两个协议。

这里还有一个问题;如果你连接的西门子模块不是网线直连,而是经由交换机、路由器甚至无线Wi-Fi;那么要求所有这些网络设备支持、允许以上两个底层链路发现协议。而事实上,大多路由器、无线Wi-Fi是不允许这类发现协议做广播的。受不了。管理型交换机不经设置,往往也不允许。所以,大多仅能使用简单直通型交换机。


我们通常是使用简单直通型交换机,连接所有西门子设备(初始很多IP相同),激活PC/PG连接端口LLDP/DCP协议功能后,直接扫描查找所有设备,并分别完成设置IP和设备名称。断电/上电,检查设置是否正确。保存项目。再开始项目编程。

要知道,所有ProfiNet系统,上电初始,建立网络仅使用IP一次。PN网络建立后,所有PN连接均已设备名称(实质是MAC)交换数据,不再使用IP。仅那些TCP/IP访问,才会使用IP(如ModBus TCP等)。所以,要把所有PN设备连接在直通型交换机下。而TCP/IP协议的设备可经由路由、Wi-Fi。

对于项目中的访问,若PC/PG是经由非直通型交换机(不用网线、用Wi-Fi等)那么连接从下拉菜单选直接输入IP,这时,会改用IP查找设备。


我也出现了相同的问题,大佬,能教我怎么解决这个问题吗?现在是V15.1和V16都是可以用IP相同的地址找到相应的设备,但是换成可兼容和所有设备就找不到设备信息。现在就是不能进行IP地址的更换,项目树左下角查找在线设备也查询不到。该怎么解决,求大佬指导指导。万分感谢