恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-10-29 16:10:48
20楼
通过RAM创建DB实际上就是把运行的CPU停下来再把RAM的数据读入电脑存储到数据块中,在编程软件的界面中我们会看到一个自动生成的_PLC_DATA_x的数据块,在这个数据块里面可以看到非0值的V区数据,当把此数据块下载到其他CPU时先是清零整个V区然后再将非0值的区对应传输进去。如果相应的V区为非掉电保持每次CPU上电都会以此时数据块下载的值作为初值,设为掉电保持的话则是以掉电前最后的值作为初值。利用掉电保持的V区制作数据块,通过数据块保存一些需要修改的运行参数在调试时是很方便的。因为数据块可以提供这些参数以初值,修改后又可以通过掉电保持持续有效,且调试完成觉得参数比较理想后还可以从RAM创建DB反过来调校程序中数据块不理想的初值。
推荐一个相关的帖子:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/PostStory.aspx?a_id=1788131&b_id=80&s_id=0&num=6#anch