回复:S120主从控制下的F30003直流母线电压过低问题

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-10-29 17:15:47

4楼

嘻嘻,还是看不明白。你的这个系统,主从控制本身就有问题。4号和2号能看出一致来,那个3号怎么是从?从一开始就没了章法。根本就不和2号与4号走。信号给的对吗?


你给的坐标都不对。怎么可以分析故障了?转速的坐标显示转矩的曲线?应该把不关注的信号都关了,只把转矩信号打开,然后统一坐标尺,这样才能在同一张图上,分析三条曲线的变化规律。


感觉你也是驱动的老司机了,怎么在分析问题时,如此没有章法呢?

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8095条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示