恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-10-30 12:44:40
1楼
问题1:您理解正确。通过配置工艺对象组态输出点输出脉冲,然后通过硬接线接到PLC的输入点上,激活高速计数器功能进行脉冲计数。
问题2:newCurrentCount是新的当前计数值,当需要设置新的当前计数值时使用。比如当前值是1000,如果想把当前值设置为0,则需要设置newCurrentCount为0,并使能EnCV变量。
currentCount是当前计数值,是一个实时采集到的计数数值。
程序是有currentCount的使用的,在OB1程序内,是实现的当前计数值的掉电保持功能。